garps

CD-2255 внешняя связь и качество считывания ключей

Рекомендуемые сообщения

Древняя панель вызова и блок процессора RAIKMANN CD-2255 V-2.01, начались периодические проблемы со считыванием ТМ ключей (причем с виду одинаковые RW1990 - одни читались нормально, другие через раз), сброс по питанию помогал на какое-то время. Первично заменили панель, без особых улучшений, далее блок процессора - на новый такой же версии с перестановкой 3х микросхем памяти со старого - проблема с ключами ушла, но перестал работать вызов на панель с пульта консьержа (вызов с абонентских трубок (если на них выставить 1) так же работает неустойчиво - 1 раз на 10-15 попыток) - номер в панели прописан, вызовы разрешены. Далее попробовали заменить процессор на новую версию CD2255 v16 06.02.2018 - с ней вызов с пульта заработал, но вернулась проблема со считыванием ключей.

 

БП рекомендуемый - DR-30-15 PBF, на выходе 15.2в, в линии 6.3в.

 

В чем может быть проблема со считыванием и вызовом с панели? По RW ключам как я понял может иногда неверно считаться CRC, возможно совпадение или какой-то прошивке пофиг на это? Проверка CRC через функции не отключается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По проблеме считывания ключей появилось понимание - чем выше выходное напряжение на плате процессора, тем ниже напряжение на ТМ считывателе панели: 15.2в - 2.85в, 14.2в - 2.99в. Соответственно дальше уже зависит от конкретного ключа, берем оригинал ТМ и его клон RW: ТМ читается 2 раза из 10 на напряжении 2.85в, а RW клон 10 из 10. На 2.99в читаются стабильно оба. По идее для ТМ напряжение считывания должно быть в диапазоне от 2.8 до 6в - можно ли как-то поднять хотя бы до 4в?

 

P.S. Во время тестов с ключами при считывании одного из ключей (возможно какой-то из универсальных) на панели появляется один символ "_" справа и дальше ни на что не реагирует, пока не сбросится по таймауту. Что это за режим? Мастер ключ вроде по другому должен себя вести?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, garps сказал:

P.S. Во время тестов с ключами при считывании одного из ключей (возможно какой-то из универсальных) на панели появляется один символ "_" справа и дальше ни на что не реагирует, пока не сбросится по таймауту. Что это за режим? Мастер ключ вроде по другому должен себя вести?

Появлялось вроде от УК-1/3. Не знаю, что они вызывают. Сбросить выходит по кнопке К.

CRC не выключается впринципе.

 

Про ключи и пульт - уже не знаю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, garps сказал:

По проблеме считывания ключей появилось понимание - чем выше выходное напряжение на плате процессора, тем ниже напряжение на ТМ считывателе панели: 15.2в - 2.85в, 14.2в - 2.99в. Соответственно дальше уже зависит от конкретного ключа, берем оригинал ТМ и его клон RW: ТМ читается 2 раза из 10 на напряжении 2.85в, а RW клон 10 из 10. На 2.99в читаются стабильно оба. По идее для ТМ напряжение считывания должно быть в диапазоне от 2.8 до 6в - можно ли как-то поднять хотя бы до 4в?

 

 

Ну так у вас что-то подсаживает напряжение на считывателе....

Обычно (для ключей DS1990) там должно быть около 5 Вольт.

Пройдитесь по по этой цепи до МК....

И хорошо бы ещё посмотреть осциллографом  сигналы на считывателе,

питание и т. д. ... :bs:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
53 минуты назад, petr5555 сказал:

Ну так у вас что-то подсаживает напряжение на считывателе....

Обычно (для ключей DS1990) там должно быть около 5 Вольт.

Там сечение к панели типа витой пары + в вызывной панели камера стоит, между К1 и К3 около 9,5в насколько помню было.
 

53 минуты назад, petr5555 сказал:

Пройдитесь по по этой цепи до МК....

Считыватель запитывается от самой панели, а данные от него идут через контакт "контактор" или в общем К2?

 

Но другое непонятно, почему чем выше напряжение на входе (специально его поднимали, чтобы скомпенсировать падение т.к. допуск до 16В), тем ниже на считывателе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вступить в беседу

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...