Myster_Ya

IP-домофоны BEWARD DKS

Рекомендуемые сообщения

26 минут назад, ВалерийЭЛКОМ сказал:

и как это сделать?

ставить фильтр железный в разрыв провода который от считки на плату идет

сам бевард к сожалению в своем ПО ни каких программных фильтров не предлагает (ну пока по крайней мере)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, urbanboy сказал:

ставить фильтр железный в разрыв провода который от считки на плату идет

сам бевард к сожалению в своем ПО ни каких программных фильтров не предлагает (ну пока по крайней мере)

получается то что пароль для записи ключей в вэб морде установлен без всякого смысла? ну это тогда полная  фигня можно было сделать один ключ и потом его копировать... 

а что за железный фильтр что вы подразумеваете под этим словом? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
27 минут назад, ВалерийЭЛКОМ сказал:

получается то что пароль для записи ключей в вэб морде установлен без всякого смысла? ну это тогда полная  фигня можно было сделать один ключ и потом его копировать... 

а что за железный фильтр что вы подразумеваете под этим словом? 

Я не понимаю, что вы хотите получить в результате ?:dntknw:

Если хотите иметь защищённую систему, то ставьте домофон, который меняет

код в ключе при каждом проходе. Например, Элтис 5000-й серии.....

 

Бивард, действительно пока не имеет защиты от дубликатов.  

Ну, может со временем сделают......

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 часов назад, ВалерийЭЛКОМ сказал:

ну это тогда полная  фигня можно было сделать один ключ и потом его копировать... 

ну классик как стандарт давно не считается защищенным при любых конфигурациях параметров , тут либо переходить на плюсы , либо нагружать классик динамикой как написал Петя , но первое - это замена считывателя , и не факт что Бевард вообще умеет с ними работать , а второе в любом случае должно поддерживаться ПО панели , так что так же не про вас

 

18 часов назад, ВалерийЭЛКОМ сказал:

а что за железный фильтр что вы подразумеваете под этим словом?

отдельная плата с контактной группой , ставится внутрь панели в разрыв проводов идущих от считывателя к плате панели . она фильтрует ключи по известным параметрам и алгоритмам , до панели дойдут только коды от оригинальных ключей , на все остальное панель просто не отреагирует , для вас это самый простой и бюджетный вариант , по монтажу там дело быстрее , если будете делать это на офисе так вообще просто все , найдете нормальное место для размещения и крепления , по конфигурации там вообще ни чего не надо делать , оно просто работает и все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
55 минут назад, urbanboy сказал:

ну классик как стандарт давно не считается защищенным при любых конфигурациях параметров , тут либо переходить на плюсы , либо нагружать классик динамикой как написал Петя , но первое - это замена считывателя , и не факт что Бевард вообще умеет с ними работать , а второе в любом случае должно поддерживаться ПО панели , так что так же не про вас.

 

 

Не совсем так.

Считыватель ( само железо ) менять не нужно.  

Так что тут дело только в написании нужного ПО ......

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
47 минут назад, petr5555 сказал:

Не совсем так.

Считыватель ( само железо ) менять не нужно.  

Так что тут дело только в написании нужного ПО ......

 

И тут возникает вопрос. С одной стороны беварды делаются коммерческой фирмой, а значит это в их интересах, да и Цифрал-Сервис тоже заинтересован в защищённых ключах, с другой - чаще всего это ставится по госконтракту, а возня с ПО - это дополнительные затраты. Надо ли им оно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, petr5555 сказал:

Считыватель ( само железо ) менять не нужно.  

Так что тут дело только в написании нужного ПО ......

точно нет - все считыватели умеют и писать ? я думал там RO , зачем им функция записи 

а ПО да - и по сути это основное 

 

27 минут назад, Zavgor1990 сказал:

Надо ли им оно?

надо ли это кому? производителю - возможно , это увеличит ценность продукта , но возникает вопрос - есть ли на это запрос , чтобы вкладываться в разработку и тут мы возвращаемся к тому , кто основной потребитель этих бевардов / спутников и т.п. и становится ясно , что ни кому ни чего не надо . Нормальная коммерческая организация , которой нужна айпишная панель лучше юджина купит скажем на плюсах и не будет себе забивать голову фильтрами и прочей мутью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
38 минут назад, urbanboy сказал:

точно нет - все считыватели умеют и писать ? я думал там RO , зачем им функция записи 

а ПО да - и по сути это основное 

 

 

 

Интересно, а как по-вашему происходит обмен информацией считыватель-метка ? 

А как динамика работает ?:ad:

 

надо ли это кому? производителю - возможно , это увеличит ценность продукта , но возникает вопрос - есть ли на это запрос , чтобы вкладываться в разработку и тут мы возвращаемся к тому , кто основной потребитель этих бевардов / спутников и т.п. и становится ясно , что ни кому ни чего не надо . Нормальная коммерческая организация , которой нужна айпишная панель лучше юджина купит скажем на плюсах и не будет себе забивать голову фильтрами и прочей мутью

 

Вы забываете. что есть ещё один вариант.

Биварды ставятся по программе ''Безопасный город".

При этом вообще возня с ключами не нужна.

Просто, со временем, поставят нужные программы распознавания ......... :bp:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, urbanboy сказал:

точно нет - все считыватели умеют и писать ? я думал там RO , зачем им функция записи 

а ПО да - и по сути это основное

С чего вдруг mifare считыватель read-only? Найдите мне хоть одну микросхему хоть для чисто mifare ридеров, хоть для nfc которые имеют только выход выдающий uid метки и ничего более. Хоть у nxp, хоть у infineon, хоть у st, хоть у ti. Я сейчас говорю именно про микросхемы реализующие физический уровень для iso 14443, а не готовые считыватели где кроме физики есть еще мк, который уже выдает данные в виде 1-wire либо в виде wiegand. Сомневаюсь что в беварде сделано так, что отдельно реализован считыватель с тем же вигандом и отдельно контроллер панели. Явно какой-нибудь nxp pn53x серии стоит и общается с основным мк по spi, i2c или uart в двухстороннем порядке, поэтому это исключительно вопрос софта, а не железа. Хотя всякое может быть, но все же бевард- это не панель домофона изначально под 1-wire таблетки сделанная, в которую заместо контактной лузы прикрутили пробку от il-а. Там да- считыватель отдельно, контроллер отдельно. А здесь скорее всего все-таки основной мк работает с микросхемой считывателя, а не отдельный мк, прикрученный по одностороннему протоколу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
59 минут назад, Redfox сказал:

С чего вдруг mifare считыватель read-only?

это вопрос был

1 час назад, petr5555 сказал:

Интересно, а как по-вашему происходит обмен информацией считыватель-метка ? 

мне кажется он односторонний - потому и спрашиваю

1 час назад, petr5555 сказал:

А как динамика работает ?

вопрос то - когда ее нет динамики , нужен двухсторонний обмен , панель что-то пишет заготовку ? вроде ж нет - зачем считывателю тогда функция записи ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 минут назад, urbanboy сказал:

это вопрос был

мне кажется он односторонний - потому и спрашиваю

вопрос то - когда ее нет динамики , нужен двухсторонний обмен , панель что-то пишет заготовку ? вроде ж нет - зачем считывателю тогда функция записи ?

Вам так кажется ?:1112202169:

 

И как именно происходит этот ваш односторонний обмен при работе считывателя Mifare с меткой ?:idontno:

Боюсь, что вы примитивно понимаете что такое  "запись"....

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, petr5555 сказал:

Боюсь, что вы примитивно понимаете что такое  "запись"....

Петя , вы как обычно в своем репертуаре - у вас спрашивают - вы вместо ответа ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При любом раскладе.

1. Метка передает в панель уид.

2. Панель по уиду подбирает криптоключ и отправляет его в метку с запросом данных из нужного блока.

3. Если криптоключ подходит, метка отзывается и передаёт данные, которые были запрошены панелью.

 

Однако вопрос закономерный: если Бевард открывает панель сразу, как получает уид: например, если попытаться захватить криптоключи с помощью СМКей, то действительно ли там двусторонний обмен данными? Прошу пояснить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
53 минуты назад, urbanboy сказал:

Петя , вы как обычно в своем репертуаре - у вас спрашивают - вы вместо ответа ...

Ну так я уже ответил.

Обмен данными считыватель-метка идёт в дуплексном режиме.

То есть считыватель и читает информацию от метки и передаёт информацию в метку.

Что в этом не ясно ? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Zavgor1990 сказал:

При любом раскладе.

1. Метка передает в панель уид.

2. Панель по уиду подбирает криптоключ и отправляет его в метку с запросом данных из нужного блока.

3. Если криптоключ подходит, метка отзывается и передаёт данные, которые были запрошены панелью.

 

Однако вопрос закономерный: если Бевард открывает панель сразу, как получает уид: например, если попытаться захватить криптоключи с помощью СМКей, то действительно ли там двусторонний обмен данными? Прошу пояснить.

 

Действительно двусторонний, можете проверить по документации !

 

 И даже процесс передачи UID метки там более сложный и происходит в несколько этапов ....

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 минут назад, petr5555 сказал:

 

Действительно двусторонний, можете проверить по документации !

 

 И даже процесс передачи UID метки там более сложный и происходит в несколько этапов ....

 

 

 

Вполне может быть. Если руки дойдут, покопаюсь в документах на выходных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у меня теперь другой вопрос, прочитал что ключи mifaer, можно защитить от копирования включив на них функцию SL3 и у самих панелей Beward то же есть функция считывания SL3. Как и с помощью чего можно включить на ключах mifaer plus и mifaer ultralait функцию SL 3 и на самих панелей. Моему руководству интересный вариант что б на своих объектах закрыть возможность сторонних организаций записывать и  копировать ключи. есть свой коммерческий интерес.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, ВалерийЭЛКОМ сказал:

у меня теперь другой вопрос, прочитал что ключи mifaer, можно защитить от копирования включив на них функцию SL3 и у самих панелей Beward то же есть функция считывания SL3. Как и с помощью чего можно включить на ключах mifaer plus и mifaer ultralait функцию SL 3 и на самих панелей. Моему руководству интересный вариант что б на своих объектах закрыть возможность сторонних организаций записывать и  копировать ключи. есть свой коммерческий интерес.  

Всмысле включить? Вообще если не ошибаюсь они из коробки с SL3 работают. Вот как то так.  Ну максимум надо прошивку обновить.

image.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
32 минуты назад, Enot сказал:

Всмысле включить? Вообще если не ошибаюсь они из коробки с SL3 работают. Вот как то так.  Ну максимум надо прошивку обновить.

image.png

подскажи пожалуйста версию прошивки данной модели

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Enot сказал:

Всмысле включить? Вообще если не ошибаюсь они из коробки с SL3 работают. Вот как то так.  Ну максимум надо прошивку обновить.

image.png

Немного вкурить не могу: так работает Бевард с криптоключами или нет? Если нет, то о чем тогда столбец "защищённый режим"? Потому что какой смысл от всех этих КК и SL3, если чаще всего бевард работает в режиме uid only?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

image.thumb.png.76107b4db0f3577de73ceb9e2bc94807.png

7 часов назад, ВалерийЭЛКОМ сказал:

подскажи пожалуйста версию прошивки данной модели

https://www.beward.ru/proshivki-dlya-oborudovaniya-beward/

 

Screenshot_20220516-210103.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я немного разобрался с этой прошивкой и создание шифра и внесение его на панель. теперь у меня такой вопрос как этот крипто ключ записать в сам ключ. Или это делается так, прошивается сам ключ (внесения в него крипто ключа (или как простонародном "карта объекта")) и потом в саму панель вводиться карта объекта. я все правильно понимаю или где то что-то не догоняю??  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Блин. Значит, пора ждать массовый ввод КК для дом.ру, я так полагаю. Фильтры фильтрами, а тут подстава.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Zavgor1990 сказал:

Блин. Значит, пора ждать массовый ввод КК для дом.ру, я так полагаю. Фильтры фильтрами, а тут подстава.

это не факт, что будет массово водится данная процедура. это все будет зависеть от управляющей компании. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
50 минут назад, ВалерийЭЛКОМ сказал:

это не факт, что будет массово водится данная процедура. это все будет зависеть от управляющей компании. 

Цифрал-Сервис. Самая массовая компания по крайней мере в СПб.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вступить в беседу

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...